請教一下交流輸入壓敏電阻該不該套熱縮套管?
個人認為,如果每個壓敏空間較大,可以不套.如果空間較小,又或著壓敏與高壓控制電路靠的很近的話,還是要套一下!
全部回復(26)
正序查看
倒序查看
@hlp330
保險絲額定電流太小,或壓敏選取的電壓太低,保險絲會斷,壓敏完好如果壓敏是短路,保險絲額定電流太大或是慢融的,一般保險絲不會斷開
那么這里就有了問題了,怎么選擇保險絲呢?
我這邊的產品電子變壓器占多數,
比如50W 60W 70W 就用 1A保險絲
當我問工程師為什么是1A時,他說,習慣上都是用1A的.
我想問下,各位是怎么選擇使用哪種規格的保險絲呢.
關于選擇保險絲的公式可以找到,可是我覺得與實際對不上.
比如我手上有臺10W左右的開關電源,原本都是1A的保險絲,當在某次開關實驗后,發現保險絲特別容易斷,工程師就把1A的替換成了2A.
那么這里就有了問題了,怎么選擇保險絲呢?我這邊的產品電子變壓器占多數,比如50W60W 70W就用1A保險絲當我問工程師為什么是1A時,他說,習慣上都是用1A的.我想問下,各位是怎么選擇使用哪種規格的保險絲呢.關于選擇保險絲的公式可以找到,可是我覺得與實際對不上.比如我手上有臺10W左右的開關電源,原本都是1A的保險絲,當在某次開關實驗后,發現保險絲特別容易斷,工程師就把1A的替換成了2A.
那你得用示波器捕捉你的電流波形和大小,根據具體的波形和大小計算出保險絲的熔化值,然后根據你的PCB的空間大小才能選擇合適的保險絲,你的保險絲容易斷,那說明你的保險絲選型不對,把1A換成2A不能從根本上解決問題,搞得不好可能引起火災,若你對保險絲,壓敏電阻,X2電容有需求,可聯系我stevenhuu@hotmail.com
如你用的都是低端產品沒有任何安規認證的話,那你就沒必要聯系我了,若技術上有何難題也可聯系我.
如你用的都是低端產品沒有任何安規認證的話,那你就沒必要聯系我了,若技術上有何難題也可聯系我.
0
回復
@藍ing
那么這里就有了問題了,怎么選擇保險絲呢?我這邊的產品電子變壓器占多數,比如50W60W 70W就用1A保險絲當我問工程師為什么是1A時,他說,習慣上都是用1A的.我想問下,各位是怎么選擇使用哪種規格的保險絲呢.關于選擇保險絲的公式可以找到,可是我覺得與實際對不上.比如我手上有臺10W左右的開關電源,原本都是1A的保險絲,當在某次開關實驗后,發現保險絲特別容易斷,工程師就把1A的替換成了2A.
那你那里的工程師是太差了,他是在你面前說假話還是不肯說呢?
10W的電源燒保險絲?還把1A的換成2A的,簡直是亂來,亂稿,真是太稿笑了,這樣真的會發生火災的,一定不能用2A的保險絲.
10W的電源燒保險絲?還把1A的換成2A的,簡直是亂來,亂稿,真是太稿笑了,這樣真的會發生火災的,一定不能用2A的保險絲.
0
回復