三相H橋不能這么濾波嗎?

三相H橋逆變器不能按這樣濾波嗎?為什么濾出來的相電壓好像成馬鞍波了?如下圖

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
2024-04-09 10:14

來位大佬幫幫忙

0
回復
xiao9581
LV.2
3
2024-04-10 20:23

應該是可以的,單相逆變器離網并機就變成了類似模型,你的是不是控制環路有問題?

0
回復
2024-04-13 09:45

可以,但是三路直流母線要全隔離

0
回復
2024-04-13 12:19
@xzszrs
可以,但是三路直流母線要全隔離

相當于每個H橋單獨供電嗎?

0
回復
2024-04-18 15:46

破案了,構型沒問題。經過仿真和實際驗證,原有濾波參數只適用于單相h橋,但不能遷移應用于三相。三相時,將每相上下電感值調為2mH,電容值調整為20uF,效果良好

0
回復