圖1是帶載1000W功率的波形圖,能看到有明顯的失真,過零處,一邊凹,一邊凸,感覺連接在相位上出錯了,而且帶載越大越嚴重,懷疑過死區問題,可死區補償后還是這個樣子,有沒有可能是直流母線電壓沒穩壓引起的?可大功率閉環不好搞,圖2是空載波形,感覺還行,求老師指點一二
看看這兩個調制波形,可能的原因,哪位師傅可以解答下
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
#回復內容已被刪除#
7圖1是帶載1000W功率的波形圖,能看到有明顯的失真,過零處,一邊凹,一邊凸,感覺連接在相位上出錯了,而且帶載越大越嚴重,懷疑過死區問題,可死區補償后還是這個樣子,有沒有可能是直流母線電壓沒穩壓引起的?可大功率閉環不好搞,圖2是空載波形,感覺還行,求老師指點一二