X電容在保險絲前,一個奇怪的設計,是出于什么考慮??

我看到   明緯YSEP超薄工控電源,X電容在保險絲前,比較奇怪。咨詢安規工程師,說這種做法過不了故障測試,就是短路X電容兩端。是明緯搞錯了,還是不同的認證,要求不同?請大家幫忙分析一下。

全部回復(7)
正序查看
倒序查看
bake_ql
LV.5
2
2022-11-17 20:37

正常設計

0
回復
2022-11-18 11:25

故障測試,短路X電容兩端,這項怎么過呀??

 

0
回復
2022-11-18 13:58

設計應該考慮了其他技術吧

0
回復
2022-11-19 15:34

大家幫忙研究研究

0
回復
only one
LV.8
6
2022-11-28 10:41

有答案了嗎?了解一下

0
回復
2022-11-29 07:44
@only one
有答案了嗎?了解一下

還沒有結果,如圖

0
回復
2022-12-13 14:56

不能這樣的,除非是不過認證的