誰試過變壓器三明治繞法,兩道初級線徑不一樣,效果呢

問大家一個問題,變壓器三明治繞法,兩道初級線徑不一樣,把最后一道初級線徑加大繞滿,這樣繞法,對溫升,EMC等等有沒有特別之處.誰有這樣實驗,實驗結果

全部回復(4)
正序查看
倒序查看
2021-03-12 20:20
我繞了一個環形變壓器220v一側就是兩種線經繞的,相差0.1mm使用沒有發現問題。
0
回復
2021-03-13 10:08

沒特別對比過

你后一道初級要加大線徑,不如第一道繞徑也一起加大,使兩道初級的線徑都一樣

0
回復
2021-03-16 13:15
 如果最后一道初級線徑加粗,會導致,繞線圈數不夠對稱,影響到夾繞的效果, 溫升一般沒有影響,增加了繞制厚度和層數,增大了原副邊的寄生電容。
0
回復
2021-03-16 15:32

1,三明治繞法主要解決的問題:減小漏感,降低管子電壓應力,也能改善EMC問題。

2,三明治繞法把初級分為內外兩層,次級放在中間。建議把初級內層線徑加大,可以提高效率和減少變壓器中心的發熱量。初級外層線把最外層布滿,可以減少漏磁,改善EMC。

0
回復