電源CCC問題請教

各位大佬:

想做一個5v/200W電源CCC認證.請教下

 1.輸入電壓范圍100-240 或者200-240 有沒有硬性要求,可否做成高壓200-240V輸入.不做全電壓范圍??

2.PF,諧波有沒有硬性要求??

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
2020-07-10 14:50
自己去下載一個3C的標準看看就行了
0
回復
batteryli
LV.4
3
2020-07-13 18:22
1、沒有硬性要求,看了很多電源標簽,有打100~240的,有打110~240的,也有打200~240(非3C),3C的高壓輸入,必須打220-240,我前年做過開始寫200-240,認證機構說中國的是220V,叫我改為220-240V的;2,有硬性要求,像燈具電源,輸入大于25時要求PF大于0.5,小于25W時也要分功率卡PF值,諧波對應PF值,也有對應標準;適配器用IT類標準是大于75W要高P,小于的不用高P:認證事情麻煩又混雜,還難,溫度,EMC等等亂七八糟的事情多的很,最好有疑問就問下你們合作的認證機構;