求解:大電解快速放電后回電問題解決

手頭一直有個問題沒找到合適的解決方法,就是我的充電樁模塊斷電時通過快速轉動風扇來釋放BUS的電壓(風扇電源是由BUS供電),當BUS電壓降到某個電壓值時,風扇電源停止工作,但是BUS的電解容量比較大,一會又會回點電,這導致風扇電源會反復重啟幾次,這種問題該怎么解決比較好,簡單描述就是處理快速放電后回電導致輔助電源又重啟幾次。
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
05-28 20:45

根據輔源控制芯片的最小啟動電流,調高一下輔源的啟動電壓即可。

0
回復
05-28 23:10

并聯一個放電電阻

0
回復
11455355
LV.9
4
06-04 01:09

BUS電容并聯泄放電阻,DC310V的話  ,并聯2-5W100--150K電阻。泄放電阻選100K,功耗0.9W,泄放電流0.0031A

0
回復
zhenxiang
LV.10
5
06-14 10:36
@11455355
BUS電容并聯泄放電阻,DC310V的話 ,并聯2-5W100--150K電阻。泄放電阻選100K,功耗0.9W,泄放電流0.0031A

都不是啥好辦法

0
回復
zhenxiang
LV.10
6
06-14 10:36

都不是啥好辦法

0
回復
06-17 14:15

在輔源的啟動電阻中串聯一個TVS,提高啟動電壓

0