請教ACDC開關電源,計算效率要用到功率因數么?

 請教各位大俠,測試PFC效率,測到的輸出功率為1000W,輸入功率為1200W,功率因數為0.96.那么,

1、效率是1000/1200/0.96=86.8%

2、效率是1000/1200=83.3%

到底哪個是對的?迷糊。

全部回復(7)
正序查看
倒序查看
2018-11-06 09:12
計算效率不考慮功率因數
0
回復
f2812
LV.5
3
2018-11-06 09:43
@lingyan
計算效率不考慮功率因數
您的意思,直接就是83.3%?但是無功功率不應該算進開關電源的效率吧?不明白啊
0
回復
hylylx
LV.9
4
2018-11-06 10:40
功率因數跟效率無關,1式中計算方法也不對。
0
回復
2018-11-06 10:49
@lingyan
計算效率不考慮功率因數
輸入功率是怎么測的?如果是有功功率的話,不考慮功率因數。
0
回復
2018-11-06 11:29

功率因數的計算是:

例 輸入功率 1200W 輸入電壓220V 輸入電流 6A 輸出功率1000W 

 功率因數計算:有功功率/視在功率=功率因數(功率計上顯示的功率如1200W/(輸入電壓如220V*輸入電流如6A)=0.909(功率因數)

效率計算:輸出功率/輸入功率=效率 (1000/1200=83.3%)

0
回復
hylylx
LV.9
7
2018-11-06 14:59
@朝陽之星
功率因數的計算是:例輸入功率1200W輸入電壓220V輸入電流6A輸出功率1000W 功率因數計算:有功功率/視在功率=功率因數(功率計上顯示的功率如1200W/(輸入電壓如220V*輸入電流如6A)=0.909(功率因數)效率計算:輸出功率/輸入功率=效率(1000/1200=83.3%)
單位用錯了
0
回復
小鞏
LV.11
8
2018-11-06 22:20
@hylylx
單位用錯了

功率因數:有功功率與視在功率之比。

輸入功率為1200W,是實際測得的有功功率,計算效率跟功率因數無關。

0
回復