最近遇到事了,大事情,,,,,
設計的一個工控主板,IO的輸出部分居然燒了一個三極管,很是郁悶啊,,,,
抓了一天下午抓住一個軟件工程師去測試,IO的開關轉態的波形,不測試不知道,一測試嚇一跳啊。。。。
原理圖在公司,明天再更新,
先上測試的波形圖
測試的整體波形,波形緩慢上升,上升至24V以后突然來了一個下沖的波形,產生一個負壓。。
展開突然過來的脈沖,發現是一連串的脈沖群過來,正負電源都有,,,
細看這個波形,一開始脈沖群非常密集,由于電路有反向吸收二極管,所以負壓上升到一定電壓以后速速導通,但是還是殘留很大的負壓,導致三極管的CB形成一個很大的負壓差,最終把CB擊穿,,,
經過調整以后,在接入端加入一個22Ω電阻以及靠近三極管一個亞敏電阻以后,經過測試負壓和波動都變小了,有一定的改善,但是還沒根本解決問題,后續繼續改進,,
而且不同的時候,由于操作快慢波形也相差甚遠,但是負壓基本沒有了。。。
后續更新,期待關注。。。。。