試驗:ac 264V輸入全橋整流后,在電容上并聯一736ohm電阻.電流情況以及電壓情況如圖所示:

通道1 (黃色):整流后電容上電壓
通道2 (綠色):輸入整流電流
實際電阻消耗功率:355*355/736=171w
視在功率:264*1.32=348w 注意這一步很重要,視在功率要用輸入電壓和電流的有效值相乘. 那天,臺上的某人,多次強調用萬用表的電流檔來測輸入電流,問題就出在這里!! 萬用表電流測出來的是什么值,他沒有告訴我們?平均值?估計大多萬用表測的是這個值吧.用一個平均值(電流)和有效值(電壓)相乘,然后告訴我們這個就是輸出的功率..地球人都知道,這個是錯的.
是根本不知道,還是在故意誤導?!如果是后者,那用心就險惡了.
那個人,一再強調所有的能量都被消耗了,沒有送回電源.但始終卻不見有任何的理論分析,哪怕是有個1+1=2也好啊.只是說,只是表象而已,只是從表象就得到了結論.他說這句話的時候,一定不知道有一個叫傅立葉的人.我無語了.