我拋磚引玉.
以10W為例,48V TO 5V 2A.這個產品幾乎所有的電源模塊公司都有,而且比較便宜.
基本所有公司的短路保護都是截止式的,但短路功耗不同.
我看過華為2002年生產的產品,在48V條件下短路,有200多MA電流(電流非打隔式).新雷能也差不多,好像要再大一點.
這樣長期短路,模塊電源會損壞,但帶來了好處是成本低,一致性好,有較大容性負載能力.
個人覺得,像這樣一個廉價和量大的產品,不可能做的很復雜保護電路.如依靠一些常規的方式,如變壓器繞法,加VCC限流電阻等方法,會在大批量生產中,由于器件離散,會出現個別不良品.所以有些廠家選擇了上面的這種方式.
不知大家都采取什么樣方式和方法來做模塊電源短路保護.大家設計是哪方面考慮的.
關于25W以下模塊電源短路保護功耗的討論
全部回復(16)
正序查看
倒序查看
@glr440803
那輸出電流就很大了.你在什么點短路的,如果短路點比較遠,那就是說電源次級端并沒有為另.并沒有真正短路.如果真在輸出端短路,那應當打嗝.如果是38XX的可以把38XX的供電線圈設計成反激式,并繞在次級外面,并盡可能與次級耦合的緊一些.而且盡可能使電壓低一些.以便大嗝.如不是38XX之類的,那就用輸出恒流保護,或截止式保護.開關電源的保護也不是容易的.要根據用戶的要求來決定用什么樣的保護方法.
短路點在輸出電容兩端直接短接,應該算真正短路了,電流還是偏大!由于是模塊電源,輸入電壓比較低(16-40V),這里采用的是外加線性電源給IC供電,而沒有采用離線式的電阻啟動,輔助繞組供電方案.
0
回復